光电工程师社区

标题: 请问:PID电路的漂移问题 [打印本页]

作者: zengyun629    时间: 2004-3-21 04:28
标题: 请问:PID电路的漂移问题
现有一个温控电路的PID运放电路工作在75度左右,结果在烘箱里测试两天即产生振荡,所控制的温度在74度和76度间反复漂移。请教各位高手,PID运放电路在高温下工作一段时间为何会变的不稳定,是不是运放电路的电阻电容参数有了变化,使其积分微分常数改变了?
作者: tomy    时间: 2004-3-21 11:22
标题: 请问:PID电路的漂移问题
或许可以用两个办法解决问题:
1、不知你为何要把PID温控运放也放置在温控箱内?如果说给它一个相对稳定的温度是否直流漂移就小了!?问题是你使用的运放是商业级还是工业级?商业级的工作温度上限设计为70度!通常仅仅将温控传感器部分放置在恒温室内,其他所有器件要避免70度这样的高温。
2、你是否已经采用低温漂运放?或许可以采用单片多运放IC,采取飘移自动抵消的办法来明显改善直流漂移。
  认真的基础电路实验,是累积经验的好办法。

作者: zengyun629    时间: 2004-3-22 00:36
标题: 请问:PID电路的漂移问题
谢谢这位大哥的回复,我们所使用的运放绝对是工业级的,问题是整个电路放在烘箱里过两天才会出现反复振荡.我们将pid电路里的电容从1微法改为3.3微法,情况就有好转,但仍会出现震荡,只不过会隔更长的时间,是不是还是pid电路的参数问题?
作者: tomy    时间: 2004-3-23 01:48
标题: 请问:PID电路的漂移问题
我看还是考虑将温度传感器以外的所有电路和元件都放置在70多度的高温箱以外为好!哪怕是高于常温(如40度左右环境下)。因为:
1、即便是工业级运放,记得它的工作温度上限也是80度!军级大概在100度左右;
2、若是运放的大致没有高温问题,那么用于PID和其他电路部分的无源和有源器件是否能够适应70多度的高温!?
3、改变PID参数中的电容其影响范围是广泛的。。。。至少有两个情况是已知的:
(1)PID特性变化了;
(2)整个运放的频率特性变化了;
  为此,可以通过以下两个办法试试:
(1)优化整个运放电路的瞬态响应,尽量降低响应频率;
(2)降低运放PID电路的输出阻抗增大输出功率。如在运放输出级与反馈电路中增加三极管;
  看来,你的PID系统将来的工作环境是70度以上,否则较低的工作温度更有利!