光电工程师社区

标题: 全自动风淋室操作及维护使用说明 [打印本页]

作者: hzmy5    时间: 2011-7-19 20:41
标题: 全自动风淋室操作及维护使用说明
全自动风淋室操作及维护使用说明
一、全自动风淋室用途
  风淋室用途为了保证外界的尘埃不带入洁净工作区内,在洁净区与非洁净区或洁净区与洁净区之间入口处配置全自动风淋室,让进入洁净工作区的人员及货物经过风淋过滤处理,全自动风淋室从而有效的控制洁净区的尘粒数,在规定级别内保证维护洁净工作区正压和洁净区的洁净度的要求,有效的保障产品加工工艺环境要求确保产品质量合格率。.
  全自动风淋室用途使用说明
为了保证风淋室的正常工作,保持净化车间的洁净环境,请您按正确方法使用风淋室设备.
在进入风淋室前,请您先看室内是否有人吹淋.风淋室在工作时,两边门的电锁已互锁,此时不准强制开门,强制开任何一扇门都会造成电子锁损坏.所以必须待风淋室内的人出去,风淋室门关闭好后,方可开门入内.进入风淋室内,让门自动关闭.感应器启动风机开始工作,风机按设定的时间吹淋完毕后自动停机,您不必按任何按钮.吹淋完毕,您才可开门离开风淋室.但您不必用力关门,闭门器会自动关门,如用力关门,会损坏闭门器。

二、全自动风淋室用途一般故障的处理方法
全自动风淋室不吹淋有以下几种原因,您可按以下步骤检查:
(1)首先检查电源开关和急停开关是否处于开启状态,如两个原因都不是,则应检查电路,漏电开关是否合上.
(2)IC电路板所配置的FUSE保险管是否熔断,如是保险管熔断则需更换4A的保险管.
(3)检查微动开关和光电开关是否动作,如无动作,应更换微动开关和光电开关.
(4)如交流接触器不工作时,则影响吹淋,需更换交流接触器.
(5)若电路板不能输出信号于交流接触器线圈,则需换IC线路板.
(6)全自动风淋室正在吹淋时不准强制开门,若遇紧急意外情况,可按急停开关停机.

三、全自动风淋室电器参数
型号:AAS-1400
电压:380V  
频率:50Hz
输入功率:1.1KW
风量:1300
噪音:m3/h
风机: 风淋室专用风机
除配备以上电器,还可选用进口风机.进入洁净室手动打开风淋室外门门自动关闭进入风淋室后,约20秒时间\自动启动风机,吹淋人体吹淋完毕,风机自动停止门自动关闭打开内门,进入洁净室后门自动关闭自打开外门,离开洁净室后,无吹淋动作进入风淋室后,门自动关闭手动打开风淋室内门离开洁净室.

四、全自动风淋室设备产品使用的性能稳定性除选取好的产品更重要的在于维护与保养,全自动风淋室在产品出厂时已经过严格的检测,在安装调试的过程中已确定了各种使用参数,所以我们平时只要按使用说明书操作和维护与保养就行了,如有故障最好是通过生产厂家来排除.
1、全自动风淋室要定期使用仪器测定设备的各项技术指标,如不符合技术参数要求应及时予以处理。
2、根据实际使用情况,定期将全自动风淋室的初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
3、当发现全自动风淋室风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑,若发黑则说明预过滤器容尘较多,阻力增大,即应拆下全自动风淋室初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
4、当全自动风淋室调换或清洗无纺布后,仍不能提高风速则说明全自动风淋室高效空气过滤器已经堵塞,造成阻力增大,则应更换全自动风淋室的高效空气过滤器。
5、全自动风淋室更换高效空气过滤器时,须拆下全自动风淋室喷球板,取出高效过滤器,按照原有高效空气过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记,箭头应指向气流的方向。并确保密封良好,防止渗漏。
6、全自动风淋室的高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象,并用尘埃粒子计数器进行检测,达到技术指标后方可进行正常工作。
7、定期对全自动风淋室的电气线路进行检修,如有故障可参照电气原理图进行维修。
8、定期对全自动风淋室门进行围护,使电子锁与其锁孔对准,以免锁销卡死。
9、全自动风淋室的使用温度不得超过50℃,且严禁使用明火。

资料来源来源:http://www.klcfilter.com




欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) Powered by Discuz! X3.2