光电工程师社区
标题:
风淋室液晶控制系统的工作方式及如何安装
[打印本页]
作者:
hzmy5
时间:
2011-10-29 10:25
标题:
风淋室液晶控制系统的工作方式及如何安装
风淋室液晶控制系统的工作方式及如何安装
风淋室(www.klcfilter.com)液晶控制系统的工作方式:
在前、后门都关好时,系统处于“准备”状态,准备状态下“AUTO”隐藏,系统显示“MANUAL”,在风淋时,显示“AUTO”;
拉开前门,进入风淋室,在前门打开的情况下,按先后顺序感应到左、右红外线;待前门关上后,系统开始自动风淋,风机高速运行,同时前、后门锁紧;
若感应到红外线以先右后左的相反顺序,在前门关闭时,系仍在准备状态;
风机高速运行的时间为参数“C-01”值,其计时值在时间栏显示。在高速运行时,液晶上动态显示风机叶子转动较快;
延时“C-01”值后,单位:秒,高速停止,低速打开,系统转入自循环状态,前、后门释放,工作人员允许从前、后门进出;
在自循环状态,在自循环时,液晶上动态显示风机叶子转动较慢。工作人员在前门或后门进出后,风机低速运行即停止,自循环随即结束;
若无人进出,再延时“C-02”秒,自循环结束,前、后门释放,系统自动返回“准备”状态;
在系统处于“准备”状态时,工作人员由后门进入风淋室,再由前门走出,系统不风淋;
【照明】的开启和关闭:
在“ON”状态下,按动控制器的相应键,打开照明灯,照明开启时,相应的图案显示。再按一次该键,照明关闭,如此反复。照明关闭时,其图案不显示;
前、后门互锁:
不在风淋时,拉开前门,后门锁紧职;
同样,拉开后门,前门锁紧,并都有相应的状态显示;
前、后门均打开后,两门均释放,系统出现错误代码“Error”;
任一门打开后,系统开始计时,计时值不显示,计时值超出参数“C-03”值时,该门仍未关上,则显示错误代码“Error”,两锁释放;
系统出现故障代码后,只有在前、后门再一次全关闭,才能解除故障码;
【风机】的手动开启:
不在风淋时,“AUTO”字样隐藏,“MANUAL”显示。此时,可用控制器的【风机】键,打开风机(仅高速运行),图案中动态“风机”显示;
手动运行时,风机按参数“C-04”值运行,正计时,数字在液晶上方显示,运行时间到,风机关闭;若运行时间未到,可再按一次【风机】键,风机关闭,同时,图案中动态“风机”隐藏;
错误代码:
前门、后门全都打开时,即显示错误代码“Error”;
在前门打开后,开始计时,计时值不显示,延时参数“C-03”值,仍未关上,显示错误代码“Error”,并且前、后门锁释放;
同样,在后门打开后,开始计时,计时值不显示,延时参数“C-03”值,仍未关上,显示错误代码“Error”,并且前、后门锁释放;
前、后门感应开关及左右红外线按下图所示的位置安装,否则系统工作不正常
安装、接线前,请仔细阅读此说明书并妥善保管,以备查看!
端子上有DC12V的弱电压,也有AC22V的强电压,请注意区分!
接线时,务必断开电源,正确连接,不能有误,否则,会造成控制器损坏,甚至触电、危险!
安装时风淋室液晶控制系统注意事项:
安装、使用前须仔细阅读此使用说明书,并保存以备后用!
安装使用前必须切断AC220V交流电源,否则会导致危险!
安装及维护人员必须是经过严格培训的电气技术人员!
风淋室控制器外壳必须接大地以保证其工作安全!
本文由http://www.klcfilter.com/hyzx_view.asp?id=9429490
欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/)
Powered by Discuz! X3.2