这两天镀膜机的深冷工作时冷水机控制不了温度,应该是深冷发热的原因,因为不用深冷时冷水机能正常使用,有谁遇到过同样的问题或者知道深冷哪里出故障了?现在深冷不敢用了。
作者: rollo_tomasi    时间: 2014-5-22 08:13
你说的不太清楚!
冷却水控制不了温度?是无法制冷,水温太高么?冷却水温一般在18~20之间比较好!
再者:冷阱和冷却水是独立的两个系统啊,冷阱用的是冷媒,冷却水用的是循环水,除非你的PLC程序内对两者有互锁功能,否则不应该互相影响!
如果你的供水系统装有热水循环的话,在冷阱除霜时,会通热水。
作者: WENJINGREN    时间: 2014-5-22 14:47
应该是冷水机水温影响深冷工作才对,
作者: zouyou828459    时间: 2014-5-22 20:40
WENJINGREN 发表于 2014-5-22 14:47
应该是冷水机水温影响深冷工作才对,

我问了厂家的,也查看了深冷工作的状态没问题,深冷正常工作时冷凝器会产生大量热量,需要冷却水带走热量,当制造冷却水的冷水机制冷功能下降时,如果不及时带走热量那同样使深冷的制冷缓慢,而且冷水机的温度会一直升高,我想单独用一台冷水机给深冷用。
作者: zouyou828459    时间: 2014-5-22 20:51
rollo_tomasi 发表于 2014-5-22 08:13
你说的不太清楚!
冷却水控制不了温度?是无法制冷,水温太高么?冷却水温一般在18~20之间比较好!
再者: ...

呵呵,我指的深冷是低温捕集泵,不知道你那有没有这种设备,使用这种设备镀膜抽高真空更快,一般十分钟就进负四次方帕了,但是这种设备需要很给力冷却水给它降温,现在我这里的冷水机给给它降不了温,使用了一个小时后冷水机的温度达到了30度,而深冷循环水局部温度达到40度,已经在报警了,所以不知道是什么原因,到底是深冷的问题,还是冷水机的问题,因为之前我说过的那个546窄带就是用深冷镀的,连续用深冷4小时也能正常工作啊,现在不能用了,不过对生产没多大影响。
作者: rollo_tomasi    时间: 2014-5-23 07:50
你说的深冷是低温泵啊,也就是说你们抽高真空是用低温泵代替油扩散泵的!
汗,一般镀膜所说的深冷是迈斯纳冷阱,也有叫Polycold的,是用来捕集真空腔体内的水汽的,提高极限真空,配有Polycold的镀膜机关门不到半个小时可以抽到10-6Pa,极限真空可到10-7Pa。
按照你所说,泵肯定没问题,因为它本身就是产生热,需要冷却循环水来降温保护,否则泵体易损坏,水温高了就会报警保护嘛。你可以用手实际感受一下冷却循环水的温度嘛,水温高就是冷水机的制冷问题了,肯定不是泵的问题。
作者: rollo_tomasi    时间: 2014-5-23 07:52
你说的深冷确切应该叫冷凝泵!
作者: cqzxcl    时间: 2014-5-23 09:58

作者: hrhhrh    时间: 2014-6-3 08:15
冷水机制冷量不足,需要检修或增配。
作者: qjy    时间: 2014-6-3 09:37
冷凝泵是很好用的,我也用过好多年这种泵,可从来没有遇到过您说的问题,即使冷却水出现问题升到30多度。这种泵一般开起来后是不会轻易关掉的,楼主说的连续工作4小时那肯定是没有问题的,好泵能够连续工作及个星期不用关的
作者: 镀膜机操作员    时间: 2014-12-20 20:59
一般冷水机温度超过28度,Polycold就不能制冷了!
作者: 书袋大熊    时间: 2014-12-25 16:32
冷凝泵
作者: 光粒网-Kelly    时间: 2014-12-26 10:47

作者: huang12949    时间: 2014-12-27 09:19
他的冷水机制冷量不足或者散热量不好,方法是换冷水机大P量或者是冷水机散热改善
作者: maray    时间: 2014-12-27 14:01
冷水机加冷媒
作者: crl0129    时间: 2014-12-27 14:17
估计你们的冷水机有问题啦,用的是风冷还是水冷?散热不好冷却水温度才会居高不下。冷水机该做保养了!