光电工程师社区

标题: 供美国产POLYCOLD [打印本页]

作者: xiaohe    时间: 2005-9-20 18:43
标题: 供美国产POLYCOLD
供美国产的全新POLYCOLD1100和550以及九成新的美国POLYCOLD550,需要的请联系我。0551-3522620何生。
作者: ic5    时间: 2005-9-20 21:22
xiaohe原来在合肥啊,幸会!
Polycold我到是在使用,不知道你们做不做Polycold的售后服务啊?比如维修,制冷剂添加等!
等待你的回复!ic5@oecr.com
作者: zz    时间: 2005-9-21 15:54
几多米啊///////////////////////////////////
作者: xiaohe    时间: 2005-9-21 22:28
做啊!美国产的和韩国产的都做过。帮我问问有没有买美国POLYCOLD的厂家,现货卖。有全新的和二手的。谢谢!
作者: ic5    时间: 2005-9-22 23:48
帮你顶一下,能否公布一下大概的价位?具体肯定是面谈了。
作者: snebur    时间: 2005-9-26 22:41
Polycold 的保温材料有没有?冷媒的价格怎样?千万别说是您们自己研制的!
作者: xiaohe    时间: 2006-9-19 19:18

不好意思,自己顶一下.


作者: ic5    时间: 2006-9-20 18:54

To: xiaohe

请教您一个问题:

针对镀膜机,在向真空室内入气时,首先是要解除Polycold的工作状态,也就是进行“defrost”--俗称“除霜”。

如果设备偶尔不能进行自动的“defrost”(出现的几率大约在20%左右,但在Local状态可以手动除霜)。

请问这种现象的大致原因会有哪些的?请不吝赐教!


作者: xiaohe    时间: 2006-9-25 23:58

回IC5:

这种回温(除霜)不能自动运行,请检查以下几个部件:

1,远程数据接口的连接是否紧密;

2,远程信号控制输出点;

3,回温(除霜)电磁阀门的接线插件连接是否紧密,回温时观察电磁阀的动作(拿一个小铁 片,可以是薄刀片)是否有吸力(磁力)来判断;

4,电磁阀是否有轻微堵塞.


作者: ic5    时间: 2006-9-27 02:28
谢谢xiaohe,我来查一查!
作者: xiaohe    时间: 2006-9-28 00:31
IC5:不用客气,举手之劳.




欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) Powered by Discuz! X3.2