光电工程师社区
标题: 修理POLYCOLD头痛死了 [打印本页]
作者: CZ-JSZL 时间: 2007-3-19 19:30
标题: 修理POLYCOLD头痛死了
[我修理了一台POLYCOLD,型号是PFC-670HC,,压缩机刚大修,现在温度只有-60度,低压1.1,高压20,一直打不下来,头痛死了,请各位大侠赐教,不胜感激.



作者: chz321 时间: 2007-3-20 19:12
冷煤不够,冷煤有没有泄漏,先停机48小时机器内部的温度与室温差不多时,再看压力多少,
作者: CZ-JSZL 时间: 2007-3-21 16:08
停机48小时后,高压5,低压4.5,冷媒是否少?如果少需要添加还是全部更换?请赐教!



作者: chz321 时间: 2007-3-21 19:51
我用的POLYCOLD型号为PFC-550-HC,比你的小,待机48小时低压为106psi,高压为110psi,我没用过你们那型号,不知道你们正常工作时的高压跟低压是多少。还有你们高压低压的单位是什么,
首先你先查一下以前正常工作时的高压跟低压是多少,如果比以前少了很多说明冷煤有泄漏,那你就得先检查泄漏点在哪里,先修好才能加冷煤,还有一个,你压缩机不是刚刚大修吗,密封效果怎么样,如果没密封好就会泄漏,你修好压缩机后加入的冷煤又是多少,与现在对比下。
作者: CZ-JSZL 时间: 2007-3-23 00:46
漏点已找到,关键问题是我当初先加热曲轴箱,然后关闭压缩机两端阀门,压缩机修好后抽真空,再打开阀门,回用以前的冷媒,对制冷效果是否有影响?需要添加还是全部更换?请赐教!
作者: chz321 时间: 2007-3-23 01:22
漏点修补好了没有,如果没修好加冷煤进去还是会漏掉,回用以前的冷媒没什么问题,如果你现在能保证冷煤不会泄漏,那就可以直接添加一些冷煤,你购买时有直接配好的冷煤吧。
作者: CZ-JSZL 时间: 2007-3-26 19:48
谢谢您的回复!不过他们建议我制冷剂必须重加,原来的必须全放掉,说是冷媒的比例不对了,是否有这个必要?请赐教!
作者: wazxq 时间: 2007-3-27 05:35
有这个必要的,只有换了才行的,美国人在冷媒上动了手脚,埃 没有办法
作者: chz321 时间: 2007-3-28 05:47
我以前也问过厂家,他们说只要没漏可以用,看来情况不像我想像的那样,你是问厂家吗
作者: CZ-JSZL 时间: 2007-3-29 18:08
我问的是伯东的技术员,他们说的非换不可,但全部换费用又高的惊人,不知道有没有替代品?
作者: chz321 时间: 2007-3-29 19:37
厂家都说了非换不可那没办法了,只能全部换掉。那冷煤没有替代品,价格也贵的惊人。
作者: CZ-JSZL 时间: 2007-4-2 19:15
我用的是"太阳牌"5GS的冷冻油,对制冷效果有没影响?
作者: chz321 时间: 2007-4-3 00:22
你这是替代的吧,我没用过这个,据说替代的制冷效果达不到那低。
作者: CZ-JSZL 时间: 2007-4-6 20:31
机器已修好,重新抽真空后加冷媒,制冷效果很好,就是冷媒价格很贵,但毕竟已修好,很开心,谢谢各位的帮助与关心,谢谢!



作者: cchingoo 时间: 2007-7-12 13:15
有些地方卸不掉,还得用砂纸打呀
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |