 太阳能地板采暖辅助燃气壁挂炉是一种以采集太阳能作为优先使用的能源,在太阳能不足时辅之以燃气壁挂炉供热为住宅提供采暖的供热系统。按其设计要求仅靠太阳能供热就能满足采暖期的地板采暖使用要求。在冬季采暖季节时期,该系统优先将太阳能产生在换热储水箱中的热量换至地板采暖系统中,提高室内温度,当太阳能产生的热量不能满足每日室内温度要求时,需由燃气壁挂炉进行补充,通过壁挂炉将换热储水箱的温度提高至设定温度,达到冬季采暖要求。

  该系统集成可实现完全自动化控制。从本质上说它是强调利用太阳能的节能建筑,系统本身造价增加不多,但节能效益非常显著,该系统不仅是能量的消耗者,它也是能量的生产者,系统使用越频繁,它产生的太阳能热量越多,也就是利用的太阳能越多,在系统使用生命周期中获得的投资回报就越大,是一项极具潜在价值的优化集成技术。鉴于此,在我国北方太阳能资源丰富的地区使用该系统有着很显著的经济效益、环境效益、社会效益。

  太阳能辅助采暖技术应用系统集成技术是一个复杂的系统,不仅需要多学科交叉,还需要研究、设计、建设等多方面的相互配合协作。目前尚无成熟的集成技术直接用于工程实践当中,即使国外有现成的成套技术,但由于其成本太高,在工程中大面积推广存在着很大局限性。作为地板采暖公司,我们深知自己的能力有限,只是我们履行社会责任所作出努力及尝试的一种表达,在成本增加不高的条件下,实现再生能源的利用,亦希望以此为契机带动更多的开发商积极参与到太阳能采暖建筑科技应用队伍中来。

  建筑节能工作是非完全市场化的行为,固然需要开发商切实地增加投入,更离不开政府的政策干预和引导。而节能工作的关键是看政府能否建立有效的利益调整机制,鼓励开发商加大建筑节能投入力度,提高再生能源的利用。因此政府出台诸如美国、日本、德国等国通过的对利用太阳能的建筑实行财政补助或减免税收,并加强政府的宏观调整,以促进太阳能生态住宅建设走上快车道的相关政策成为我们的迫切希望。

  我国现在很多宾馆、浴池、用热水的工厂已开始采用节能明显、没有污染的太阳能地板采暖,因此太阳能地板采暖工程已开始受到重视和欢迎。但太阳能集热工程需要自动控制,需要防漏电,防雷,防干晒、炸管,在此谈几个有关的问题。

  1.温度自动控制问题

  太阳能集热管夏天温度可达100摄氏度,即使在冬天也可达40多摄氏度,为了使太阳能集热管的热水输送到地板采暖中去,一般采用强迫循环式,即用电磁阀控制地板采暖回水的进入,当地板采暖回水从太阳能最底端集热管进水,将最上端的热水顶入地板采暖供水中去。这样就应该采用高温打开电磁阀、低温关闭电磁阀控制设备。一般设定高温50摄氏度,低温40摄氏度,即高于50摄氏度打开电磁阀,低于40摄氏度关闭电磁阀。冬季或阴雨天太阳能集热管的温度达不到设定温度需要采用电或壁挂炉设备加热达到设定温度,当达到设定的最高温度时,关闭电器或壁挂炉加热设备;当低于设定的最低温度时,打开电或壁挂炉加热设备;这样使水箱中水温始终达到使用要求。

  2.防干晒、炸管的问题

  炸管的主要原因是干晒。玻璃管质量不好,为了防止干晒,应保证玻璃管永远不缺水,采取的措施:一是在太阳能最底端集热管进水处安装单向止回阀,二是在太阳能最高端集热管处安装辅助水箱。另外还应选用可靠的、质量好的真空玻璃管。为了保证自来水的压力,可安装压力罐。如果采用水塔供水,水塔应安装自动控制设备。

  3.防漏电的问题

  电加热应该特别注意漏电的问题,有些客户选用了一般的电加热管,特别容易漏电。为了防止漏电应采取如下措施:

  (1)应安装和电加热管功率匹配的漏电保护器。

  (2)安装电加热管的水箱可靠接地。不能将避雷线接水箱上,这是非常错误的,也是极其危险的,不仅不能达到防漏电的目的,极有可能将雷电引到水箱中去。正确的方法:应在大地挖深两米以下、长1.5米以上的深沟,将直径10mm以上的钢筋埋入,并将其可靠的焊接到水箱壳体上。

  (3)应采用外壳是不锈钢的电加热管。

  (4)自动控制器采用的传感装置都应该采用安全电压,即弱电控制。

  4.防漏气的问题

  壁挂炉辅助加热设备应注意漏气问题,尽量选用质量比较好的壁挂炉,为了防止漏气问题,应找专业人员进行壁挂炉与燃气输送管道的安装和调试。

  5.真空玻璃管的安装问题

  一般应该采用水平放置的方法,这样做的好处是省材料,起码节约1/3的安装材料。

  另外,由于各别地区水质特别差,如果采用与地面成45度夹角,水中沉淀的杂质就不容易从玻璃管当中置换出来。

  6.防风的问题

  由于太阳能集热工程安装的玻璃管数量多,受光面积大,这样受风侵害的作用也大,因此必须解决防风的问题。一是用钢丝绳斜拉,二是用三角铁和膨胀螺丝固定到建筑物上,三是不要反光板(当然光照损失可达百分之十几)。

  7.水蒸气的泄放问题

  由于太阳能集热管温度较高,水分容易蒸发,因此应该在太阳能最高端集热管处安装蒸汽泄放管。但要注意避雷的问题,不要高于避雷针,必要的话可将避雷针加高加长。

  8.水箱的保温问题

  水箱的保温层一般采用发泡,有的也采用整板保温材料,但效果不如发泡。




欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) Powered by Discuz! X3.2