光电工程师社区

标题: 循环水冷机制冷能力问题 [打印本页]

作者: sunbader    时间: 2008-9-25 20:05
标题: 循环水冷机制冷能力问题
循环水冷机上标注的制冷能力为1.6kW,而他的额定功率为700W,想不明白是怎么回事,有那位大侠知道啊?
作者: zhjy729    时间: 2008-9-25 20:20
概念不一样吧!
额定功率是指他单位时间消耗的能量。
1.6KW是指他水制冷的能力。
作者: sunbader    时间: 2008-9-26 13:25
找到答案了:
制冷能力即制冷量的定义:单位时间内除去的热量。
制冷功率测算法:
功率(p)=L*小时*(T出水-T入水)/0.86    L:水流量每小时多少升
作者: 何必有我    时间: 2008-9-27 13:24
原帖由 sunbader 于 2008-9-26 13:25 发表
找到答案了:
制冷能力即制冷量的定义:单位时间内除去的热量。
制冷功率测算法:
功率(p)=L*小时*(T出水-T入水)/0.86    L:水流量每小时多少升



不知道你有没有看过你家的空调,有一个参数叫做能效比么?就是说它耗去的电功率和能够产生的制冷或者制热量之间的比例,一般会在2以上,也就是说1千瓦的耗电,产生的是2千瓦以上的热量。违背能量守恒了么?
请再想想空调或者冰箱制冷的原理,并不是直接用电能产生热量,而是通过改变压力使制冷剂在液化-汽化转换的过程中,将热量转移到外界环境中去,所以耗电和制冷量不是对应关系。后者大于前者。电能主要是驱动电机去压缩制冷剂液化做工。




欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) Powered by Discuz! X3.2