光电工程师社区

标题: 净化稳压电源 [打印本页]

作者: gzykdy    时间: 2009-7-31 14:48
标题: 净化稳压电源
净化稳压电源  
  这种交流稳压电源的出现主要是代替原来的电磁补偿式614型稳压器。这种稳压电源的原理是根据双向可控硅导通角度的不同而形成不同的等效电感量,使输出对输入的变化进行补偿原理而进行稳压的,原理如图3所示。
  这种电源的稳定度较高,可达到0.1%,效率也较高,可达97%,输出电压波形失真度较小,可达到0.2%。这种稳压器的可靠性很高,有隔离干扰的能力。由图中还可以看出,主电路中没有功率管,都是电感和电容等无源器件,惟一的一只半导体器件还是可靠性很高的双向可控硅。但这种电路的缺点是调节范围窄,一般只适应额定电网电压的±10%,功率不容易做大,这显然无法满足电信部门的要求,所以一般不在考虑范围之内。
  2、 净化稳压电源的优点:
  A、 净化稳压电源在谐振时由于是工作在饱和状态,所以外来的干扰不会引起饱和电流的变化,于是就将干扰隔离了。
  B、 由于输入电压升高的部分全部加到电容器上,所以允许输入电压转换范围较大。
  C、由于电路中没有电子元件,所以可靠性较高。
  3、 净化稳压电源的缺点:
  A、 由于是工作在饱和状态,所以自身功耗大,效率低。
  B、 由于是谐振在市电频率,所以对频率的变化非常敏感,一旦市电频率发生变化,就会造成停振,一旦停振,其储存在电感中3倍以上的无功功率就会瞬间释放,形成上千伏的高压脉冲向外传输,击毁其附近的设备。国内某电信部门的多次UPS起火均由它造成。
  C、由于是谐振在市电频率,如果后面是整流负载,整流产生的谐波也会导致电路停振。根据有关科研机关的测试,这时参数稳压器的容量要数倍于后面的负载(典型实验是10倍)。上述电信部门的多次UPS起火就是因为参数稳压器的容量过小:譬如一个是15KVA的参数稳压器带16KVA的UPS,一个是30KVA的参数稳压器带40KVA的UPS,在几十套配套设备中几乎无一幸免。
  D、 由于在电路工作是内部储存了大量的无功功率,所以输入功率因数低,不能充分利用输入的市电,占用了宝贵的电能资源。
  净化稳压电源使用比较成功的地方大都是容量比较大的地方或条件比较好的地方。所以这种电源要谨慎使用,尤其是在电信部门这样要求较高的地方更要谨防隐患。
作者: sunyan    时间: 2009-8-1 17:26
你真的是太牛了!!!!!!!!!!!
作者: walk272    时间: 2009-9-7 16:58
这种稳压电源的原理是根据双向可控硅导通角度的不同而形成不同的等效电感量,使输出对输入的变化进行补偿原理而进行稳压的
作者: goodmiao52    时间: 2009-10-10 23:46
视乎很有用下来看看是不是好东西
作者: goodmiao52    时间: 2009-10-10 23:47
视乎很有用下来看看是不是好东西
作者: Micheal001    时间: 2009-10-13 11:43
学习学习!!!!!!!!!!




欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) Powered by Discuz! X3.2