IDC 机房光纤链路测试验证,带宽测试服务 窗体顶端 北京林普北方科技有限公司成立于1992 年,在北京、深圳和上海设有三家分公司,辐射全国的市场销售、技术支撑和售后服务等。二十多年来,专注于通信测量领域,年销售额达2亿,广泛的涵盖与通信相关的各大行业。我公司提供IDC 机房光纤链路测试验证,带宽测试等服务。薛文庆19612256975。 **IDC测试光纤通信;光链路测试哪些参数? 测试开始日期:2020年12月22日 测试地点:***IDC 机房 测试人员需要提供以下测试工具: · OTDR 测试仪 x2 (MAX-730C/FTB-735 2台) · CDPMD 测试仪 x1 (FTB-5700-CD-PMD 1台) · 1km 前导光纤 x2 o 如果没有1Km线缆,500m也是可以, · 光纤清洁工具套装 ,Cletop清洁盒和一键式清洁器 x2 · 短跳线、耦合器 LC/SC x 2 o 现场光纤配线架端口采用LC UPC。 o 短跳线用于连接配线盘测试OTDR(LC接口),当设备端口为SC时,跳线为LC-SC。 · 光功率计及光源仪器 x2 (MAX-945-iCERT-Q1-QUAD 2台) · 光纤端面检测仪 x2 (FIP-400B) 测试指标 · -45 dB 或更好的反射值 · 0.5 dB 接续损耗损耗 · 0.3 dB 熔接损耗 · span ORL : 30dB 或更好 测试要求: l 连接设置测试仪>> 1公里发射电缆>>配线架端口边界(适用时使用耦合器/跳线) l Short Shot(SS)测试(只需要在一端加1Km盘纤进行测试即可) 1. Settings on tester for Short Shots on each port, test each wavelength 1 at a time 1550.(1550和1625nm两种波长都要测试) 2. 脉冲宽度: 10ns 3. 距离: 2.5km (EXFO) 4. 时间/持续时间: 1mins (EXFO) 5. 两端均需测试SS l Long Shot(LS)测试(在两端均需各加1Km盘纤,再进行测试) 1. Settings on tester for Long Shots on each port, test each wavelength 1 at a time 1550. (1550和1625nm两种波长都要测试) 2. 脉冲宽度: “自动”模式,视现场环境采用。 3. 距离: “自动”模式,视现场环境采用。 4. 时间/持续时间: 1mins (EXFO) 5. 始终确保远端末端连接有发射光纤(Launch Fiber)。 6. LS需双向测试: A->B 和 B<-A. l 光纤插入损耗测试(OIL)(测试仪器需具备1550、1625nm两种波长,如只具备1550波长请预先告知) 1. 使用功率计和光源执行双向光损耗测试。 2. 将读数记录在Excel 电子表格中。(需要在规定的excel文件中记录数据,文件随后通过电子文件发送) l CD/PMD测试 1. 将光纤连接到FTB 5700单端CDPMD模块。 2. 选择光纤类型G.652 NDSF 3. RGD数据拟合– 3期Sellmeier 4. 自1475nm处的结果 5. 到1626nm处的结果 6. 如上文述保存文件名。 7. 这是单向测试,因此可以从任何位置进行测试。 l 端面测试 完成所有测试后,确定并清理光纤端面(包括被测对象中的跳线)。 并如上文描述方式,保存端面检测结果。 第二部分 技术归档格式和范本使用EXFO 仪器导出的原始档案,档案分类方式请依照附档 内中的资料夹方式存放(请见微信附件)附件(请见随后的电子档附件)是在其他项目的测试中,可以满足用户需求的一个样例,请参考。
本次测试基本上都是两端点对点进行测试,其中每对光纤需提交的档案包括: n OTDR:8个档案(2x2x2x2) o 短程测试(Short shot)跟长程测试(Long shot) o 2个波长(1550、1625) o 一对光纤 o 双向测试(AB,BA ) n OIL:2个档案 n CDPMD:2个档案 n 光纤端面检测(Scope):4个档案 第三部分 现场注意事项 请穿配个人防护安全配件(反光背心及安全鞋之相关施工安全防护措施)。 数据存放装置(U盘)是严格禁止在资料中心使用。 贵方需遵守中国及项目所在地的法律、法规。 如必要时,贵方需配合业主进行防疫信息登记或履行必要的防疫义务。 如由于贵方人员问题导致无法进场完成测试任务;或由于贵方原因导致测试中断的,贵方应承担对应责任。 |