上楼所说的是压缩机及吸气压力和排气压力。吸气压小是因为冷媒状态是经压缩后的汽液混合体。排气压大冷媒几乎是气体,将要被压缩为液体的趋势,然后节流换热制冷。解热和降温是两个循环系统,都是通过压机来工作的,一个是制冷过程,一个是利用压机的排气端来解冻的。还有什么不明白的吗??
xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2004-10-19 17:59:00|安徽 | 查看全部

最近有点冷清呀!!

youfishno Lv.2 发表于 2004-10-19 18:36:00|北京 | 查看全部
能否系统的说说
Leesnow Lv.9 发表于 2004-10-19 19:35:00|江苏 | 查看全部
我们使用的设备的POLYCOLD在放气的时候忽然不再进行解冻过程了,直接就放气了,其过程有点像是手动放气的过程,不知道那位高手知道原因啊!
coatech Lv.8 发表于 2004-10-20 00:24:00|广东 | 查看全部
看是什么设备了,设备控制的不一样。
xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2004-10-21 17:04:00|安徽 | 查看全部
以下是引用Leesnow在2004-10-19 11:35:58的发言: 我们使用的设备的POLYCOLD在放气的时候忽然不再进行解冻过程了,直接就放气了,其过程有点像是手动放气的过程,不知道那位高手知道原因啊!

可能是回温电磁阀未动作,导致无法进行回温解冻了.如果是一直无法回温,就检查回温电磁阀能否动作,如能动作那就是回温系统有故障了.

xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2004-10-25 23:08:00|安徽 | 查看全部

顶!

xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2004-12-16 00:34:00|安徽 | 查看全部
跟帖顶呀!
Leesnow Lv.9 发表于 2004-12-16 19:16:00|江苏 | 查看全部
以下是引用xiaohe在2004-10-21 9:04:39的发言:

可能是回温电磁阀未动作,导致无法进行回温解冻了.如果是一直无法回温,就检查回温电磁阀能否动作,如能动作那就是回温系统有故障了.

请问如何检查啊!
东南1234569 Lv.8 发表于 2004-12-31 22:59:00|广东 | 查看全部

关于POLYCOLD不自行解冻问题:你可以手动对POLYCOLD进行反冲洗阀门,可以解决问题.

lrainbow Lv.8 发表于 2005-1-3 07:08:00|广东 | 查看全部

深冷设备确实是个好东西!

因为机台的机械系统抽真空的极限值有限且时间太长,且机台真空仓在抽真空到一定程度的时候,真空仓内物理层及化学层释放的水气是机械系统很难对付的,深冷设备因极低温不仅可快速将这些水气冷冻,且在成膜完成后放气时有效地保证了镜片品质。

xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2006-3-3 19:44:00|安徽 | 查看全部
发展真空,也得发展制冷。