供美国产POLYCOLD

3.2k 10
发表于 2005-9-20 18:43:00|安徽 | 查看全部 阅读模式
供美国产的全新POLYCOLD1100和550以及九成新的美国POLYCOLD550,需要的请联系我。0551-3522620何生。

回复|共 10 个

ic5 Lv.12 发表于 2005-9-20 21:22:00|日本 | 查看全部
xiaohe原来在合肥啊,幸会!
Polycold我到是在使用,不知道你们做不做Polycold的售后服务啊?比如维修,制冷剂添加等!
等待你的回复!ic5@oecr.com
zz Lv.10 发表于 2005-9-21 15:54:00|广东 | 查看全部
几多米啊///////////////////////////////////
xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2005-9-21 22:28:00|安徽 | 查看全部
做啊!美国产的和韩国产的都做过。帮我问问有没有买美国POLYCOLD的厂家,现货卖。有全新的和二手的。谢谢!
ic5 Lv.12 发表于 2005-9-22 23:48:00|日本 | 查看全部
帮你顶一下,能否公布一下大概的价位?具体肯定是面谈了。
snebur Lv.9 发表于 2005-9-26 22:41:00|上海 | 查看全部
Polycold 的保温材料有没有?冷媒的价格怎样?千万别说是您们自己研制的!
xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2006-9-19 19:18:00|安徽 | 查看全部

不好意思,自己顶一下.

ic5 Lv.12 发表于 2006-9-20 18:54:00|日本 | 查看全部

To: xiaohe

请教您一个问题:

针对镀膜机,在向真空室内入气时,首先是要解除Polycold的工作状态,也就是进行“defrost”--俗称“除霜”。

如果设备偶尔不能进行自动的“defrost”(出现的几率大约在20%左右,但在Local状态可以手动除霜)。

请问这种现象的大致原因会有哪些的?请不吝赐教!

xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2006-9-25 23:58:00|安徽 | 查看全部

回IC5:

这种回温(除霜)不能自动运行,请检查以下几个部件:

1,远程数据接口的连接是否紧密;

2,远程信号控制输出点;

3,回温(除霜)电磁阀门的接线插件连接是否紧密,回温时观察电磁阀的动作(拿一个小铁 片,可以是薄刀片)是否有吸力(磁力)来判断;

4,电磁阀是否有轻微堵塞.

ic5 Lv.12 发表于 2006-9-27 02:28:00|日本 | 查看全部
谢谢xiaohe,我来查一查!
xiaohe 楼主Lv.8 发表于 2006-9-28 00:31:00|安徽 | 查看全部
IC5:不用客气,举手之劳.

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2026 光电工程师社区 版权所有 All Rights Reserved. Powered by Discuz! X5.0 Licensed 鄂ICP备17021725号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表