TEC温度控制模块

 火...
23.1k 33
发表于 2007-6-12 11:46:12|湖北 | 查看全部 阅读模式
TEC温度控制模块,高效率、高精度和高可靠性,封装尺寸小(26x19mm),温度控制精度±0.01℃,最大输出电流±3A,广泛用于使用TEC进行温度控制的领域,特别适合用于带TEC制冷的激光器的温度控制。有意请联系:13476050806,dobor_2000@sina.com.cn ,QQ:43259262

回复|共 33 个

燕南啸 Lv.5 发表于 2008-8-26 13:36:52|北京 | 查看全部

温度

控制精度±0.01℃,是实际工作过程中的控制精度吗
opel Lv.4 发表于 2008-10-3 21:21:45|北京 | 查看全部
有照片么?传上来看看啊。
lgy317 Lv.8 发表于 2008-10-4 16:47:52|北京 | 查看全部
耗散功率有多大???拿出来看看
HomeYang Lv.8 发表于 2009-1-12 22:08:00|湖北 | 查看全部
专业芯片TC1923,MAX1968
HomeYang Lv.8 发表于 2009-1-12 22:08:41|湖北 | 查看全部
LTC1923,MAX1978-MAX1979
再也不能这样 Lv.10 发表于 2009-1-13 08:13:38|新加坡 | 查看全部
TEC温度控制模块,高效率、高精度和高可靠性,封装尺寸小(26x19mm),温度控制精度±0.01℃,最大输出电流±3A,广泛用于使用TEC进行温度控制的领域,特别适合用于带TEC制冷的激光器的温度控制。有意请联系:1347605 ...
dobor 发表于 2007-6-12 11:46

0.01度?不大敢相信啊。而且最大电流才3A,制冷量有点小吧。多少伏?
tzl1963 Lv.6 发表于 2009-1-13 14:11:31|重庆 | 查看全部
作激光器管芯温控,3A够了。至于0.01℃当然还是与你的控制电路设计制作水平相关的。
再也不能这样 Lv.10 发表于 2009-1-13 14:17:59|新加坡 | 查看全部
作激光器管芯温控,3A够了。至于0.01℃当然还是与你的控制电路设计制作水平相关的。
tzl1963 发表于 2009-1-13 14:11

固体物质中热量的产生、传播和探测都是很慢的(与电子电路相比),所以感觉很难做到0.01度的控制精度。
chenchenchen Lv.12 发表于 2009-1-13 16:35:34|福建 | 查看全部
控制精度±0.01℃,真的能做到吗,用什么芯片?多少钱?有没有照片,最大耗散功率多少?
lee3240 发表于 2009-1-19 23:44:04|台湾 | 查看全部
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wgs Lv.6 发表于 2010-2-12 22:42:37|河南 | 查看全部
有这么高吗,怎么不发个图上来看看呢,价格又如何呢