[讨论] 简要回答漏电保护装置安装使用方法。

5.4k 0
发表于 2011-8-9 17:11:53|浙江 | 查看全部 阅读模式
漏电保护装置安装使用方示:
(1)安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力,漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间等是否符合要求。
(2)漏电保护器安装接线时,要根据配电系统保护接地型式进行接线。接线时需分清相线和零线。
(3)对带短路保护的漏电保护器,在分断短路电流时,位于电源侧的气孔往往有电弧喷出,故应在安装时保证电弧喷出方向有足够的飞距距离。
(4)漏电保护器的安装应尽量远离其他铁磁体和电流很大的载流导体。
(5)对施工现场开关箱里使用的漏电保护仪器须采用防溅型。
(6)漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。
(7)采用分级漏电保护系统和分支线漏电保护的线路,每分支线必须有自己的工作零线;上下级漏电保护器的额定漏电动作与漏电时间均应做到相互配合,额定漏合电动作电流级差通常为1.2~2.5倍,时间级差0.1~0.2秒。
(8)工作零线不能就近接线,单相负荷不能在漏电保护器两端跨接。
(9)照明以用其他单相用电负荷均匀分布到三相电源线上,偏着大时要及时调整,力求使用其他单相用电负荷均匀分布到三相电源线上,偏着大时要及时调整,力求使各相漏电电流大致相等。
(10)漏电保护器安装后应进行试验,试验有:
①用试验按钮试验3次,均应正确动作;②带负荷分合交流接触器或开关3次,不应误动作;③每相分别用3kΩ试验电阻接地试跳,应可靠动作。