MorningTech 发表于 2014-5-17 21:24 
新增 功能,用于两个不同位置蒸发源共用一个挡板,一个关一个开,反之亦然。
当某材料选用 时, 源挡板 ...
使用公用挡板的方法:
配置:
1. 在 <材料> 第2页面,不勾选 "源/公用挡板" *
当公用挡板动作时,其动作将按 "常开/常闭"选项来定。
2. 在 <配置参数> 第3页面(继电器输出配置),任意点击一个继电器号,例如1号继电器,选择其功能为"公用挡板"。
在页面中有提示,对XDM-3K,1号继电器 对应 IO1的 (14,15)两引脚,也对应 IO2的(2,21)两引脚。IO1,与IO2的引脚之间是并联的,任意接一组即可。
*注:在晶控仪中, 有反斜线 '/' 的单选项 ,勾选时,'/' 之前的文字有效;不勾选,则'/'之后文字有效。
连线:
任选IO1或IO2,此处例如 IO1(DB37),买来DR母头37孔接头,分别焊接 14,15两脚至 挡板开关两侧。
其他功能连接类似。
以上 |