sccm气体流量控制答疑啊

4.6k 11
发表于 2003-6-26 18:34:00|浙江 | 查看全部 阅读模式
sccm(standard cubic centimeter)指气体得流量
但气体流量计是有针对性的,系数大小与分子量、分子间作用力等等相关,那怎么来知道某种气体得实际流量呢??(听说有表可供查阅,不知道哪里有)
请教:我镀膜时用的是N2和Ar,流量计都是显示20sccm,我怎么来确定两者得实际流量??

回复|共 11 个

hgw2001 Lv.8 发表于 2003-6-26 22:59:00|陕西 | 查看全部

sccm气体流量控制答疑啊

对于气体的流量它有两种控制方法。一是恒流。二恒压。我不知道你的机子是采用什么来控制的。别外如果是全自到膜机的话它是气流控制是你设置好了的。
ic5 Lv.12 发表于 2003-6-27 00:44:00|江苏 | 查看全部

sccm气体流量控制答疑啊

这是电子阀门控制的结果!
dsntech Lv.2 发表于 2009-1-5 21:56:09|广东 | 查看全部
3# ic5


关于以上问题,请登陆www.designtech.cn,在“下载中心”查看“气体质量流量控制器说明书”。
如还有不明白,可来电邮。
zzzz Lv.10 发表于 2009-1-6 08:52:54|福建 | 查看全部
不同的气体因分子量不同因此系数不同,因此即使都显示20SCCM可实际流量未必相同
lunik Lv.8 发表于 2009-1-6 10:16:12|江苏 | 查看全部
楼上的是高手,说的是正确的。每个MFC在出厂校准时,都是用的N2,别的气体都有一个转换系数的。可以看你自己的MFC的说明书
coatinger Lv.4 发表于 2009-1-9 11:31:06|湖北 | 查看全部
楼上正解,查说明书,看转换系数
dsntech Lv.2 发表于 2009-2-9 21:33:04|广东 | 查看全部
请大家到www.designtech.cn上有介绍。
或者打电话到售后服务:13829231060
dsntech Lv.2 发表于 2009-2-9 21:45:41|广东 | 查看全部
请大家到www.designtech.cn上有介绍。
或者打电话到售后服务:13829231060
Ion.source Lv.8 发表于 2009-2-10 21:38:11|广东 | 查看全部
本帖最后由 Ion.source 于 2009-2-10 21:45 编辑

MFC 出厂前都经过校准,一般用氮气,也有用氩气的,所以使用其他气体时,就存在一个转换系数,是在使用时设置的.
我有表格,但不知道怎么样贴图片.
MFC.JPG
dsntech Lv.2 发表于 2009-2-22 23:02:17|广东 | 查看全部
实际上,以N2为基准。
在DSN2000流量显示积算仪中,已经预置了60种常用气体。直接在仪表端(电脑端),由用户根据实际的气体介质进行选择即可。
DSN2000中,还为客户单独预留了一个“混合气体”,如果客户测量的是自己配置的,可以将混合气体的系数(经过计算后)写入DSN2000中,就可以直接读数。
qx__wei Lv.2 发表于 2009-2-24 15:46:37|天津 | 查看全部
从MFC流量控制到APC自动保压控制需要哪个方面的装置或者部件。

回复