楼主: gxbm

[原创] 各位师傅,南光机光控有点问题,请帮忙看看,谢谢了!

 火... [复制链接]
发表于 2011-4-7 09:19:30 | 显示全部楼层
修改楼主的一些内容,其他差不多。
南光机,用光控镀二氧化锆。现在分两个时间段,详细描述:
(1)之前有一个问题(半个月前),开挡板时,光信号突然下降几格左右,然后缓慢上升开始正常的走值,但最后的值也不准确,只能采用关掉挡板后显示的信号值。比如光信号起始20开挡板后变成14,然后开始往上走。
(2)由于以上问题一直没解决,工作又不能停。每次镀ZrO2层数时,只能不停的开关挡板来及时控制查看信号走势,这是没有办法的办法。到现在问题越来越严重了:开挡板时,比如光信号应是从40开始往上走,现在混乱变化,甚至出现负值。信号没有固定走势,来回变化多端。实在不好判断。
现在凡是镀氧化锆的层数都是这样类似的情况,单独开挡板或者单独电子枪加能量都没问题(和楼主一样现象),镀其他膜料时,比如SiO2开关挡板信号完全正常。问题一直找不到解决的办法,恳请各位经验丰富的高手能提出你们宝贵的经验!谢谢
发表于 2012-11-18 13:07:25 | 显示全部楼层
你这是光电倍增管坏了吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-18 18:35:07 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 03:11:22 | 显示全部楼层
你的光源不在中心,是散射光,引起,要做光源调整,还有上光路叶子板是马达带动的,看看有也没有偏,具体进一步要检查,确定才知道,大概就是这2个问题,仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 07:50:01 | 显示全部楼层
不知楼主现在问题解决的怎么样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 10:50:25 | 显示全部楼层
光控不好  还有晶控呢    我是生产晶振片的 有需要联系我  15068338773   夏志国
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-23 09:58:07 | 显示全部楼层
28楼说的对,调整一下光路和监控片,新机器不会出现这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 07:19:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-18 18:55:23 | 显示全部楼层
反正感觉光控挺麻烦的,还是晶控好用,你矫正下光路,
回复 支持 反对