看看POLYCOLD上面的盖子有没有水啊?还有你们的进水温度看了没有?真空室里的冷却管有没有太脏啊?冷媒还有没有啊?
心静 Lv.5 发表于 2012-4-10 12:10:46|福建 | 查看全部
JINFENG215107 Lv.8 发表于 2012-4-12 15:23:02|江苏 | 查看全部
polycold谁有关它的资料啊?能分享一下吗?我正想了解了解呢
niekai@ Lv.4 发表于 2012-4-17 15:11:29|四川 | 查看全部
你打开PIOYCOLD的主机柜定盖  看看那两电子阀怎么样  很有必要更换它  要不就确认一下冷媒
新手求教 Lv.7 发表于 2012-5-9 22:54:24|江西 | 查看全部
一般除霜就2-3分钟左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

wdydede Lv.8 发表于 2012-5-10 01:10:08|湖北 | 查看全部
我们用的昭和机好象有时也有这种问题,温度升不起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

wdydede Lv.8 发表于 2012-5-27 00:08:02|湖北 | 查看全部
近来POLYCOLD的温度TC3和TC4不正常,显示值不稳,有时显示为1(实际温度可能-100多),只好下决心去自己修,没想到所谓温度计其实就是两导线缠绕在一起!把导线用砂纸打磨后重新接好,就OK了, 而且现在除霜就2-3分钟左右了。
除霜时间长可能的原因是温度计导线表面有氧化层,接解不良?
回复 支持 反对

使用道具 举报

wdydede Lv.8 发表于 2012-5-27 00:09:26|湖北 | 查看全部
我们的型号是670。TC3是进,TC4是回
回复 支持 反对

使用道具 举报

scorpions2004 Lv.5 发表于 2012-5-30 19:49:05|福建 | 查看全部
热气没有灌进去吧?