[技术] 求一个sqc310控制12位坩埚的方案

 火...
5.8k 11
发表于 2012-6-17 11:13:18|上海|来自手机 | 查看全部 阅读模式
如题’谢谢

回复|共 11 个

LILISRLHJ 楼主Lv.8 发表于 2012-6-18 19:12:19|上海|来自手机 | 查看全部
看来这个不花钱是没人肯指点那
回复 支持 反对

使用道具 举报

cxtwo Lv.6 发表于 2012-6-18 21:36:19|上海 | 查看全部
坩埚控制器有什么接口?
//坛子里镀膜砖家多一些,你找 inficon 帮你搞定岂不省事,或是设备厂商啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

LILISRLHJ 楼主Lv.8 发表于 2012-6-18 21:56:17|上海|来自手机 | 查看全部
找他们太贵,想自己搞
回复 支持 反对

使用道具 举报

cxtwo Lv.6 发表于 2012-6-19 17:00:06|上海 | 查看全部
鄙视一下Inficon,占着xx不xx。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wazxq Lv.10 发表于 2012-6-19 21:17:28|广东 | 查看全部
现在大坩埚很多,哪位再用,贴出来。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

LILISRLHJ 楼主Lv.8 发表于 2012-6-19 22:08:38|上海 | 查看全部
本帖最后由 LILISRLHJ 于 2012-6-19 22:10 编辑

我们公司买一台二手的昭和镀膜机,95年的,好多东西不能用那,后来自己买一台晶控改成手动可以镀膜,但感觉实在不方便。所以想改成那个像南光的半自动的,现在就差坩埚定位部分的那。参考inficon的说明书上面说最多控制八个位置,但我这的位置是12位的,买的时候选型没搞好现在麻烦事来哪,还请高人相助!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

otxtc Lv.8 发表于 2012-6-20 14:02:09|上海 | 查看全部
晶控仪的设置应该与坩埚转动控制接口对应才行。
具体操作,Inficon不帮你弄,但电话指导总不过分吧。
你还可问问国内的那些设备厂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

LILISRLHJ 楼主Lv.8 发表于 2012-6-22 21:18:09|上海 | 查看全部
otxtc 发表于 2012-6-20 14:02
晶控仪的设置应该与坩埚转动控制接口对应才行。
具体操作,Inficon不帮你弄,但电话指导总不过分吧。
你还 ...

谢谢!!打电话问过北京inficon的工程师,说是可以控制16位的坩埚,不过是二进制编码的,我现在机器是omron的plc,之前接入plc使用的bcd8421编码,现在问题点找到,要解决的就是一个编码转换的问题那,查到一个ic可以用来转换,基本可以解决问题那!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

otxtc Lv.8 发表于 2012-6-24 20:23:54|上海 | 查看全部
LILISRLHJ 发表于 2012-6-22 21:18
谢谢!!打电话问过北京inficon的工程师,说是可以控制16位的坩埚,不过是二进制编码的,我现在机器是omr ...

Inficon的说明书不容易懂,什么二进制,BCD有点混淆。//单片机中学到的BCD不完全这样的。
建议可先搞出来个真值表之类的表格,然后两方确认。
//搞出来后,分享一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

LILISRLHJ 楼主Lv.8 发表于 2012-6-24 21:48:18|上海 | 查看全部
好的,过几天去买电子原件,搞好大家交流哈!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

MorningTech Lv.8 发表于 2015-5-3 10:13:09|上海 | 查看全部
上海膜林科技有限公司, 专业晶控仪厂家.
晶控仪精度高,稳定性好,可支持32位坩埚.
回复 支持 反对

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册